Liguei a torneira elétrica e o disjuntor desarmou

Projetos e reparos Eletrônicos ligados a Madeira ou Não!
Esquemas, caixas de som, racks, etc.
Projetos ligados a fotografia, vídeos e filmagem.
Modelismo - Plastimodelismo - Aeromodelismo - Ferromodelismo - Miniaturas

Responder
geraldofran
Ativo
Mensagens: 130
Registrado em: Qui Jan 03, 2013 3:52 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Geraldo Franchoza
Data de Nascimento: 24 Set 1960
sexo: Masculino
Hobby: marcenaria
Profissão ou ocupação: aposentado
Localidade: Pirassununga
Estado: SP
País: BR

Liguei a torneira elétrica e o disjuntor desarmou

Mensagem por geraldofran »

Instalei a torneira elétrica na pia da cozinha (por livre e espontânea pressão) e o disjuntor caiu.
É o seguinte:
Como a fiação elétrica na área de serviço e cozinha foram feitas com fios mais grossos, compatível com os fios do chuveiro, então acredito não haver problema em ligar essa torneira na tomada, até ai tudo bem. Porém o disjuntor das tomadas que esta na caixa é de 20A, e o disjuntor desarmou.
Agora queria saber se só tenho de trocar esse disjuntor da caixinha de 20A para provavelmente uns 30A?.
Desde já agradeço a atenção.

Redelease https://www.redelease.com.br/
Avatar do usuário
Matuto
Colaborador Master
Mensagens: 709
Registrado em: Sex Nov 09, 2012 12:29 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Nilson Silva
Data de Nascimento: 29 Abr 1972
sexo: Masculino
Hobby: Informação
Profissão ou ocupação: Comerciante
Localidade: Itatiba
Estado: SP
País: BR
Localização: Itatiba/SP

Re: Liguei a torneira elétrica e o disjuntor desarmou

Mensagem por Matuto »

geraldofran escreveu:Instalei a torneira elétrica na pia da cozinha (por livre e espontânea pressão) e o disjuntor caiu.
É o seguinte:
Como a fiação elétrica na área de serviço e cozinha foram feitas com fios mais grossos, compatível com os fios do chuveiro, então acredito não haver problema em ligar essa torneira na tomada, até ai tudo bem. Porém o disjuntor das tomadas que esta na caixa é de 20A, e o disjuntor desarmou.
Agora queria saber se só tenho de trocar esse disjuntor da caixinha de 20A para provavelmente uns 30A?.
Desde já agradeço a atenção.
Boa noite.

Antes de tudo, leia o manual. Lá deve constar a medida da fiação e o disjuntor (unipolar para 110v e bipolar para 220v) adequados.

Depois, antes de lhe dar qualquer sugestão, peço a gentileza de informar as características da torneira elétrica: potência e tensão (110 ou 220v). Há outros fatores que devem ser levados em consideração, tais como: você disse que vai ligar a "torneira na tomada". Isso não deve ser feito pois as tomadas comuns são para 10 ou 20 amperes e nenhuma delas não são indicadas para a alimentação de cargas desta potência.
Cordialmente.
Nilson "Matuto"

"Erra, por certo, gravemente, aquele que hesita em perdoar;
erra, entretanto, muito mais ainda aos olhos de Deus, aquele que condena sem hesitar."

(Confúcio)

Avatar do usuário
PC64
Membro Mebista
Mensagens: 10777
Registrado em: Dom Fev 17, 2013 9:39 am
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Paulo Celso
Data de Nascimento: 24 Mar 1964
sexo: Masculino
Hobby: Marcenaria
Profissão ou ocupação: Engenheiro
Localidade: Sāo Paulo
Estado: SP
País: BR
Localização: São Paulo / SP
Contato:

Re: Liguei a torneira elétrica e o disjuntor desarmou

Mensagem por PC64 »

Geraldo,

Como bem disse nosso colega Nilson, precisamos saber:

- Tensão de alimentação da torneira (110 ou 220V)
- Potência (quantos Watts)
- Bitola do fio no qual você está ligando a torneira
- Potência dos demais utensílios que estão ligados na mesma fiação

O ideal é ligar torneiras e chuveiros em uma fiação dedicada, puxada diretamente do quadro de distribuição. Não é recomendado ligar mais nada na mesma linha.

Vale lembrar que o disjuntor é colocado em função da fiação e não dos equipamentos que estão ligados nela. Portanto, antes de substituir o disjuntor é preciso saber se a fiação aguenta. Caso você substitua o disjuntor por um inadequado a fiação derrete e o disjuntor não desarma.
Abs,
Paulo Celso
________________________________
Na minha oficina sigo a máxima me meu avô:
"UM LUGAR PARA CADA COISA, E CADA COISA FORA DO SEU LUGAR."


Meu blog: http://cafofodopc.blogspot.com.br/

Avatar do usuário
RobertoPV
Ativo
Mensagens: 713
Registrado em: Qua Jun 12, 2013 11:02 am
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Roberto Vieira
Data de Nascimento: 22 Mai 1964
sexo: Masculino
Hobby: Marcenaria
Profissão ou ocupação: Func. Público
Localidade: Viamão - RS
Estado: RS
País: BR
Localização: Viamão - RS

Re: Liguei a torneira elétrica e o disjuntor desarmou

Mensagem por RobertoPV »

Torneiras elétricas tem potência perto de 5500W.

Numa rede de 110v = 5500/110 = 50 A
Numa rede de 220v = 5500/220 = 25A


Porém, vamos esperar as informações da torneira. :up:

geraldofran
Ativo
Mensagens: 130
Registrado em: Qui Jan 03, 2013 3:52 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Geraldo Franchoza
Data de Nascimento: 24 Set 1960
sexo: Masculino
Hobby: marcenaria
Profissão ou ocupação: aposentado
Localidade: Pirassununga
Estado: SP
País: BR

Re: Liguei a torneira elétrica e o disjuntor desarmou

Mensagem por geraldofran »

Trata-se de torneira elétrica Lorenzetti.
127V
de 45000 a 5500 Watts
Disjuntor indicado de 40 a 50.
Na instrução diz que não pode ligar em tomada. Mas como a fiação elétrica da cozinha já foi feita com fios grossos achei que poderia ligar.
Mas valeu pelas orientações acima vou providenciar um eletricista para fazer o correto. Eletricidade não se brinca.
Obrigado pessoal.

Avatar do usuário
PC64
Membro Mebista
Mensagens: 10777
Registrado em: Dom Fev 17, 2013 9:39 am
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Paulo Celso
Data de Nascimento: 24 Mar 1964
sexo: Masculino
Hobby: Marcenaria
Profissão ou ocupação: Engenheiro
Localidade: Sāo Paulo
Estado: SP
País: BR
Localização: São Paulo / SP
Contato:

Re: Liguei a torneira elétrica e o disjuntor desarmou

Mensagem por PC64 »

Geraldo,

Torneiras elétricas e chuveiros são equipamentos que demandam MUITA energia e preferencialmente devem ser ligados em 220V para diminuir a corrente no circuito.

Como a sua torneira está ligada em 127V ela vai puxar 43A da rede elétrica. Não seria aconselhável ligar mais nada junto com ela. Ligar a torneira junto com a geladeira, por exemplo, pode dar problema na partida do motor da geladeira, ocasião onde ele exige uma corrente maior.

O correto seria trazer do quadro de distribuição um fio de bitola 6mm² (veja as recomendações do fabricante, pois dependendo da distância entre o quadro e a torneira esse valor pode mudar) e colocar um disjuntor de 50A. Nunca utilize tomada, pois as maiores são para 20A. O ideal é um conector de louça (os de plástico nem sempre são bons).

Provavelmente a tomada que está na sua pia foi concebida para ligar um liquidificador ou cafeteira. Não uma torneira elétrica. O ideal seria trocar a torneira por uma 220V (dependendo da torneira é só trocar a resistência) caso você disponha de 220V na sua residência.
Abs,
Paulo Celso
________________________________
Na minha oficina sigo a máxima me meu avô:
"UM LUGAR PARA CADA COISA, E CADA COISA FORA DO SEU LUGAR."


Meu blog: http://cafofodopc.blogspot.com.br/

Avatar do usuário
Giulliano
Ativo
Mensagens: 4605
Registrado em: Sex Set 11, 2015 7:27 am
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Giulliano Morais Pir
Data de Nascimento: 18 Jan 1972
sexo: Masculino
Hobby: Marcenaria
Profissão ou ocupação: Técnico de Mecânica
Localidade: Volta Redonda
Estado: RJ
País: BR
Localização: Volta Redonda RJ

Re: Liguei a torneira elétrica e o disjuntor desarmou

Mensagem por Giulliano »

Endosso o que os amigos disseram acima.

Outra coisa, mesmo colocando o disjuntor de 50A, vc terá que saber qual é a amperagem de entrada, ou seja disjuntor(es) do "relógio" que sua concessionária de energia instalou.

Como trata-se de equipamento com resistência, terá que "passar" cabos/fios só para ele independente do chuveiro e o ideal seria ser 220V, pois assim os cabos de 4mm dariam com sobras e o aquecimento desses não seriam relevantes para desarmar o(s) disjuntor(es).

Com eletricidade não se brinca, principalmente com equipamentos com resistência.

Abraço.
Att;
Giulliano.

"A vida é muito simples, nós que a complicamos"

"O que somos é consequência do que pensamos"

Alguns

Avatar do usuário
PC64
Membro Mebista
Mensagens: 10777
Registrado em: Dom Fev 17, 2013 9:39 am
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Paulo Celso
Data de Nascimento: 24 Mar 1964
sexo: Masculino
Hobby: Marcenaria
Profissão ou ocupação: Engenheiro
Localidade: Sāo Paulo
Estado: SP
País: BR
Localização: São Paulo / SP
Contato:

Re: Liguei a torneira elétrica e o disjuntor desarmou

Mensagem por PC64 »

Giulliano escreveu:Endosso o que os amigos disseram acima.

Outra coisa, mesmo colocando o disjuntor de 50A, vc terá que saber qual é a amperagem de entrada, ou seja disjuntor(es) do "relógio" que sua concessionária de energia instalou.
...
Bem lembrado....

Não adianta colocar uma fiação parruda do quadro para frente se o disjuntor do relógio for fraco. Lembre-se: uma corrente nunca é mais forte que seu elo mais fraco!
Abs,
Paulo Celso
________________________________
Na minha oficina sigo a máxima me meu avô:
"UM LUGAR PARA CADA COISA, E CADA COISA FORA DO SEU LUGAR."


Meu blog: http://cafofodopc.blogspot.com.br/

Avatar do usuário
chwdy
Moderador Master
Mensagens: 1195
Registrado em: Ter Nov 27, 2012 10:19 am
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Claudia
Data de Nascimento: 03 Jul 1959
sexo: Feminino
Hobby: restauração
Profissão ou ocupação: Médica Veterinária
Localidade: Ribeirão Pires
Estado: SP
País: br
Localização: Ribeirão Pires

Re: Liguei a torneira elétrica e o disjuntor desarmou

Mensagem por chwdy »

São tantas as variáveis que é melhor um BOM eletricista
abraços

Claudia

Avatar do usuário
PC64
Membro Mebista
Mensagens: 10777
Registrado em: Dom Fev 17, 2013 9:39 am
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Paulo Celso
Data de Nascimento: 24 Mar 1964
sexo: Masculino
Hobby: Marcenaria
Profissão ou ocupação: Engenheiro
Localidade: Sāo Paulo
Estado: SP
País: BR
Localização: São Paulo / SP
Contato:

Re: Liguei a torneira elétrica e o disjuntor desarmou

Mensagem por PC64 »

chwdy escreveu:São tantas as variáveis que é melhor um BOM eletricista
Cláudia,

Mesmo com um BOM eletricista é bom sabermos o que precisa ser feito para não sermos enganados. Com esse desemprego tá cheio de gente que bota um alicate e uma lâmpada teste no bolso e se diz eletricista!
Abs,
Paulo Celso
________________________________
Na minha oficina sigo a máxima me meu avô:
"UM LUGAR PARA CADA COISA, E CADA COISA FORA DO SEU LUGAR."


Meu blog: http://cafofodopc.blogspot.com.br/

Responder

Voltar para “Eletrônica, Eletricidade, Áudio, Vídeo, Fotografia, Informática, CNC, e Assuntos Relacionados..”