Automação - no sentido simples da palavra: ligar com controle remoto - do Coletor de Pó.

Quando eu anda tinha o X-Clone feito por mim, comprei uma peça pronta no Ebay para ligar o aspirador de pó via controle remoto. Funcionou, mas sinceramente não gostei nem um pouco porque o danado parava de funcionar de tempos em tempos e eu tinha que dar um reset, etc. e etc.
Depois da compra do Coletor da Razi eu vinha adiando uma nova tentativa de Automação do sistema ( por falta de conhecimento técnico ) até que vi um post do amigo Eljoenai e fiquei mais animado porque tinha aprendido algumas coisas que não sabia sobre o assunto.
Mandei uma MP para ele que frequenta o "Outro" Fórum e para minha agradável surpresa, me respondeu de pronto e trocamos alguns e-mail. Finalmente, ele fez um vídeo com uns detalhes e me enviou o link.
Depois disto foi no Oráculo e descobri dois vídeos sobre o assunto que esclareceram tudo que eu precisava saber.

Resumindo, fiz as ligações eu mesmo e fui gravando em vídeo, mas sabem como é iniciante. As informações ficaram confusas e acabei tendo de montar uma outra solução para explicar como liguei e aproveitei apenas alguns trechos já gravados. Mas acho que deu certo.

As peças comprei aqui no DF. Receptora JFL R$ 85 e Controle Remoto R$ 25. Contatora WEG CWM18 R$ 140. Os preços estão em valores próximos porque não lembro exatamente, mas me recordo que uma Contatora de 10A para uma de 18A a diferença foi R$ 10 reais. Uma caixa para acomodar o conjunto R$ 20. O restante foram os fios, cabos e etc. que eu já tinha em casa.

Minha sugestão para quem se animar é dar uma boa olhada nos Links que estão informados no vídeo e LEIA atentamente o manual das partes que for instalar. Uma ligação equivocada da Contatora - que é uma peça muito simples e é quase um interruptor - pode causar danos muito sérios. O vendedor me contou que é comum as pessoas tentarem fazer ligações cruzadas dos bornes de Entrada e Saída - L1 com T3 e por aí afora. Se fizer isto ... lascou-se porque vai explodir em curto-circuito.

Mas voltando à parte boa da história, hoje eu me pergunto: Como é que conseguia viver sem isto?


Redelease https://www.redelease.com.br/
Avatar do usuário
robertoguz
Ativo
Mensagens: 961
Registrado em: Qua Fev 13, 2013 6:26 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Roberto
Data de Nascimento: 06 Mar 1953
sexo: Masculino
Hobby: Marcenaria
Profissão ou ocupação: Médico
Localidade: Marilia
Estado: SP
País: BR

Re: Automação - Coletor de Pó - Controle Remoto

Mensagem por robertoguz »

Marcos, que beleza de engenhoca.
Sem dúvida, a gente perde muito tempo indo e voltando no liga /desliga do cotidiano. Mais que o produto a sua didática e ilustração do processo estão perfeitas. Pode dar curso por correspondência( E-LEARN) que qualquer um aprende com vc.
Parabéns pelo equipamento e pelo vídeo :up:
Abraços
Roberto

Em filmes de suspense o vilão é sempre o mordomo... já na marcenaria é o esquadro!!

Redbaron
Ativo
Mensagens: 1826
Registrado em: Dom Nov 11, 2012 11:53 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Carlos Eduardo
Data de Nascimento: 27 Nov 1957
sexo: Masculino
Hobby: tornearia
Profissão ou ocupação: Técnico mecânico
Localidade: São Paulo
Estado: SP
País: BR
Localização: São Paulo-SP

Re: Automação - Coletor de Pó - Controle Remoto

Mensagem por Redbaron »

Marcos
Adorei ver que voce tem se esforçado em aprender e executar, gostei muito, só não sei onde ligar, pois o meu coletor de ó está na lista do quero fazer ou ter rss
Parabéns e um grande abraço
Pedro
"O impossível foi criado em seis dias "
"Errar é humano, acertar é divino"

Avatar do usuário
Marcos
Ativo
Mensagens: 3540
Registrado em: Dom Nov 11, 2012 2:29 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Marcos
Data de Nascimento: 15 Nov 1949
sexo: Masculino
Hobby: Marcenaria
Profissão ou ocupação: Nenhuma
Localidade: Brasilia
Estado: DF
País: Br
Localização: Brasilia

Re: Automação - Coletor de Pó - Controle Remoto

Mensagem por Marcos »

Roberto - E-Learn? Menos meu amigo, menos. A nossa amizade fez você exagerara no elogio, mas agradeço muito mesmo suas palavras.
Pedro, o negócio é muito chato e complicado quando a gente não gosta do tema. É o que acontece comigo em Eletrônica. O PC ficou careca e buchudo de explicar no post dele e eu não consegui entender. Mas ainda bem que achei um parceiro que teve a boa vontade de entender minhas dúvidas e até queria me enviar uma Contatora que ele tinha sobrando.
Muito bom que você gostou do resultado. Agora preciso te pegar de jeito para aprender umas coisas relativas a Tornearia. Espere que que vou perguntar.

Redbaron
Ativo
Mensagens: 1826
Registrado em: Dom Nov 11, 2012 11:53 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Carlos Eduardo
Data de Nascimento: 27 Nov 1957
sexo: Masculino
Hobby: tornearia
Profissão ou ocupação: Técnico mecânico
Localidade: São Paulo
Estado: SP
País: BR
Localização: São Paulo-SP

Re: Automação - Coletor de Pó - Controle Remoto

Mensagem por Redbaron »

Marcos
Antigamente não havia tempo ruim para mim, o que viesse eu encarava, hoje fico pensando como eu consegui fazer tanta coisa e nem internet eu tinha, ou seja a necessidade me empurrava. Hoje tenho mais recursos, muito mais informação e não sai mais nada rss. A única coisa que não me aventurei foi na construção civil, nessa eu nem uma parede fazer. Quanto a tornearia aproveita enquanto não fico esclerosado de vez rsss
Um grande abraço
Pedro
"O impossível foi criado em seis dias "
"Errar é humano, acertar é divino"

Avatar do usuário
Edu
Administrador
Mensagens: 7697
Registrado em: Qui Nov 08, 2012 5:18 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): José Eduardo
Data de Nascimento: 30 Out 1960
sexo: Masculino
Hobby: Áudio, Marcenaria e Bricolagem
Profissão ou ocupação: Professor de TI PEB1
Localidade: Bady Bassitt
Estado: SP
País: BR
Localização: SJRP - SP

Re: Automação - Coletor de Pó - Controle Remoto

Mensagem por Edu »

Ficou excelente seu vídeo, o M&B também tem E-Learn :Compchat: :Compchat:

Muito bom seu tutorial Marcão nota :10: com louvor :clap1: :clap1:
Abraços
Edú

Temos de respeitar nossas máquinas, excesso de confiança nunca foi boa compania!

-

-


Avatar do usuário
chatara
Ativo
Mensagens: 3456
Registrado em: Sex Nov 09, 2012 3:32 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): josé carlos
Data de Nascimento: 26 Abr 1948
sexo: Masculino
Hobby: Marcenaria
Profissão ou ocupação: comerciante
Localidade: São Paulo-Capital
Estado: SP
País: BR

Re: Automação - Coletor de Pó - Controle Remoto

Mensagem por chatara »

M&B também é cultura, grande Marcos excelente tutorial, desmistificou a eletro/eletrônica, com vontade se faz muita coisa,
parabéns

abss
Chatara

São paulo-Capital

o importante não é saber das coisas e sim o telefone de quem sabe.

Avatar do usuário
jlunge
Ativo
Mensagens: 2805
Registrado em: Sex Nov 23, 2012 1:19 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Júlio Lunge
Data de Nascimento: 05 Fev 1981
sexo: Masculino
Hobby: Marcenaria
Profissão ou ocupação: Analista de Sistemas
Localidade: Penha
Estado: SC
País: BR
Localização: Penha/SC
Contato:

Re: Automação - Coletor de Pó - Controle Remoto

Mensagem por jlunge »

Legal Marcos, parabéns pela ligação e seu vídeo ...

Essa automação do coletor é muito boa mesmo ... tb tenho no meu e adianta bastante o serviço! :)

Grande abraço.
Júlio

"Se não der certo da primeira vez, chame de versão 1.0."

Avatar do usuário
Fabioreis
Ativo
Mensagens: 3531
Registrado em: Sex Nov 09, 2012 10:45 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Fabio Reis
Data de Nascimento: 22 Jun 1966
sexo: Masculino
Hobby: Marcenaria
Profissão ou ocupação: Aposentado
Localidade: Cotia, SP
Estado: SP
País: BR
Localização: Cotia, SP

Re: Automação - Coletor de Pó - Controle Remoto

Mensagem por Fabioreis »

Marcos,

Parabéns pela claríssima explicação sobre a automação do coletor de pó !

Eu nem tenho espaço para ter um desses (talvez com um "puxadinho" atrás da oficina /think ), mas adorei suas explicações.
Abraços,
Fábio Reis.


"Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim."
Chico Xavier

Avatar do usuário
Marcos
Ativo
Mensagens: 3540
Registrado em: Dom Nov 11, 2012 2:29 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Marcos
Data de Nascimento: 15 Nov 1949
sexo: Masculino
Hobby: Marcenaria
Profissão ou ocupação: Nenhuma
Localidade: Brasilia
Estado: DF
País: Br
Localização: Brasilia

Re: Automação - Coletor de Pó - Controle Remoto

Mensagem por Marcos »

Pedro, eu fui do ramo da Construção Civil, por 13 anos... Muito embora ficasse longe da obra a maior parte do tempo. É uma coisa interessante e me ajudou muito o conhecimento na área em recente "puxadinho" que fiz por aqui.

Edu, Julio e Fabio Reis: Muito obrigado pelos comentários e elogios. Fiz o que e gostaria de ter encontrado pronto. Explicadinho nos mínimos detalhes. Lógico que devem faltar detalhes técnicos mais apurados, mas o vídeo é para quem ainda não sabe muito do assunto.

Gente, obrigado mesmo.

Avatar do usuário
NCarvalho
Ativo
Mensagens: 76
Registrado em: Ter Mai 13, 2014 1:21 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Nelson
Data de Nascimento: 04 Abr 1973
sexo: Masculino
Hobby: Marcenaria - Motociclismo
Profissão ou ocupação: Analista de Sistemas
Localidade: Guarulhos
Estado: SP
País: BR
Localização: Guarulhos - SP

Re: Automação - Coletor de Pó - Controle Remoto

Mensagem por NCarvalho »

Marcos,
Só encontrei uma palavra para o seu vídeo... F a n t á s t i c o.....

Eu havia lido alguma coisa sobre o assunto, mas o vídeo o esquema de ligação e detalhes do funcionamento, ainda não.

Agradeço por compartilhar conosco.

Grande abraço.

Avatar do usuário
Marcos
Ativo
Mensagens: 3540
Registrado em: Dom Nov 11, 2012 2:29 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Marcos
Data de Nascimento: 15 Nov 1949
sexo: Masculino
Hobby: Marcenaria
Profissão ou ocupação: Nenhuma
Localidade: Brasilia
Estado: DF
País: Br
Localização: Brasilia

Re: Automação - Coletor de Pó - Controle Remoto

Mensagem por Marcos »

Grato pelo comentário Nelson.

Avatar do usuário
Mila
Ativo
Mensagens: 1969
Registrado em: Dom Dez 09, 2012 9:40 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Artur
Data de Nascimento: 19 Set 1969
sexo: Masculino
Hobby: Artesanato
Profissão ou ocupação: Marcenaria
Localidade: Campo Belo
Estado: MG
País: BR

Re: Automação - Coletor de Pó - Controle Remoto

Mensagem por Mila »

Belíssimo tutorial Marcos.
Muito bom mesmo.
É de tutorial assim que ajuda demais a todos aqui.
Bem didático e bem filmado.
parabéns.
Há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. - XEIKISPIR

Avatar do usuário
mardend
Ativo
Mensagens: 101
Registrado em: Dom Out 06, 2013 10:25 am
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Marden Douglas
Data de Nascimento: 16 Jun 1954
sexo: Masculino
Hobby: Marcenaria
Profissão ou ocupação: Aposentado
Localidade: Calds Novas (GO)
Estado: GO
País: BR
Localização: Caldas Novas (GO)
Contato:

Re: Automação - Coletor de Pó - Controle Remoto

Mensagem por mardend »

Marcos,
Muito bom mesmo.
Não seja modesto, você já tem prática de e-learning, hã?
Um abraço.
:chrrsc:
Marden DE Damasio
Marceneiro Amador.
http://www.adwill.com.br

Avatar do usuário
Marcos
Ativo
Mensagens: 3540
Registrado em: Dom Nov 11, 2012 2:29 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Marcos
Data de Nascimento: 15 Nov 1949
sexo: Masculino
Hobby: Marcenaria
Profissão ou ocupação: Nenhuma
Localidade: Brasilia
Estado: DF
País: Br
Localização: Brasilia

Re: Automação - Coletor de Pó - Controle Remoto

Mensagem por Marcos »

Marden e Mila, obrigado pelo incentivo. Marden: e-learning? Que nada, foi efeito da Itaipava geladinha.

Avatar do usuário
Giulliano
Ativo
Mensagens: 4605
Registrado em: Sex Set 11, 2015 7:27 am
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Giulliano Morais Pir
Data de Nascimento: 18 Jan 1972
sexo: Masculino
Hobby: Marcenaria
Profissão ou ocupação: Técnico de Mecânica
Localidade: Volta Redonda
Estado: RJ
País: BR
Localização: Volta Redonda RJ

Re: Automação - Coletor de Pó - Controle Remoto

Mensagem por Giulliano »

Marcos, nesses dias que estou de castigo, fico louco da vida por não fazer nada.

OBS: Vou ocultar, pois ficou um pouco longo o texto

Como tive que adiar mais uma vez o andamento do meu coletor de pó, resolvi deixar a instalação/automação pronta.

Vi e revi seu vídeo umas 35 vezes e estava dominando a parada :doh:

Na hora do teste, a contatora atracou e parou /think

Conferi a ligação e as tensões e nada.

Vi que o controle não estava funcionando e fiquei encucado.

Abri o seu vídeo do celular mesmo e fui bater ponto por ponto.

Concluí que a receptora estava queimada, já que a contatora acionava manualmente.

Desci (a minha é sotãOficina) e fui comprar outro no ML.

Fui no mesmo vendedor e matei a charada:

O anuncio era do AC-100, mas o produto era o RRC-100, com alimentação de 12/24V .

Conclusão, queimei mesmo a alimentação, pois joguei 220V no lugar de 12/24.

Já comprei outra, mas dessa vez a certa ou seja AC-100.

Fica de alerta aos amigos que desejam automatizar algum equipamento em sua oficina/casa.
Abraços.
Att;
Giulliano.

"A vida é muito simples, nós que a complicamos"

"O que somos é consequência do que pensamos"

Alguns

Avatar do usuário
Marcos
Ativo
Mensagens: 3540
Registrado em: Dom Nov 11, 2012 2:29 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Marcos
Data de Nascimento: 15 Nov 1949
sexo: Masculino
Hobby: Marcenaria
Profissão ou ocupação: Nenhuma
Localidade: Brasilia
Estado: DF
País: Br
Localização: Brasilia

Re: Automação - Coletor de Pó - Controle Remoto

Mensagem por Marcos »

Giulliano, que bom saber que está funcionando a contento. Agora - apesar da queimada do RRC, que droga - será só alegria e tem uma coisa boa para te lembrar. Com outra AC100 você pode acionar qualquer outro aparelho e usar o mesmo controle remoto. Um ventilador, iluminação e por aí vai. Parabens

Avatar do usuário
PC64
Colaborador Master
Mensagens: 10778
Registrado em: Dom Fev 17, 2013 9:39 am
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Paulo Celso
Data de Nascimento: 24 Mar 1964
sexo: Masculino
Hobby: Marcenaria
Profissão ou ocupação: Engenheiro
Localidade: Sāo Paulo
Estado: SP
País: BR
Localização: São Paulo / SP
Contato:

Re: Automação - Coletor de Pó - Controle Remoto

Mensagem por PC64 »

Giulliano,

Você tentou reclamar com o vendedor?
Abs,
Paulo Celso
________________________________
Na minha oficina sigo a máxima me meu avô:
"UM LUGAR PARA CADA COISA, E CADA COISA FORA DO SEU LUGAR."


Meu blog: http://cafofodopc.blogspot.com.br/

Avatar do usuário
Edu
Administrador
Mensagens: 7697
Registrado em: Qui Nov 08, 2012 5:18 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): José Eduardo
Data de Nascimento: 30 Out 1960
sexo: Masculino
Hobby: Áudio, Marcenaria e Bricolagem
Profissão ou ocupação: Professor de TI PEB1
Localidade: Bady Bassitt
Estado: SP
País: BR
Localização: SJRP - SP

Re: Automação - Coletor de Pó - Controle Remoto

Mensagem por Edu »

PC64 escreveu:Giulliano,

Você tentou reclamar com o vendedor?
Ele ligou em 220V, um aparelho que é de 12/24V, se o vendedor mandou errado é mais que justo o vendedor trocar o produto.
Abraços
Edú

Temos de respeitar nossas máquinas, excesso de confiança nunca foi boa compania!

-

-


Avatar do usuário
Giulliano
Ativo
Mensagens: 4605
Registrado em: Sex Set 11, 2015 7:27 am
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Giulliano Morais Pir
Data de Nascimento: 18 Jan 1972
sexo: Masculino
Hobby: Marcenaria
Profissão ou ocupação: Técnico de Mecânica
Localidade: Volta Redonda
Estado: RJ
País: BR
Localização: Volta Redonda RJ

Re: Automação - Coletor de Pó - Controle Remoto

Mensagem por Giulliano »

PC64 escreveu:Giulliano,

Você tentou reclamar com o vendedor?
Edu escreveu:Ele ligou em 220V, um aparelho que é de 12/24V, se o vendedor mandou errado é mais que justo o vendedor trocar o produto.
O problema é que já se passaram mais de nove meses. /think

Eu tinha que ter observado nos bornes as tensões de entrada. :doh:

Essa infelizmente eu perdi a razão, pois na caixa está RRc-100, assim como na capa plástica, comprei errado mesmo, não observei o anuncio, fui pelo preço.

Tenho que reconhecer mais essa derrota... :harg:

Que fase! Diria o locutor mala :loll:

Mais uma vez obrigado pelas manifestações de apoio :up:

Abraço.
Att;
Giulliano.

"A vida é muito simples, nós que a complicamos"

"O que somos é consequência do que pensamos"

Alguns

Avatar do usuário
CJRODRIGUES
Moderador Master
Mensagens: 1117
Registrado em: Sáb Nov 10, 2012 10:49 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): CARLOS JOSÉ RODRIGUE
Data de Nascimento: 26 Jan 1948
sexo: Masculino
Hobby: Marcenaria, Luthier.
Profissão ou ocupação: Administrador de Empresas
Localidade: Curitiba
Estado: PR
País: BR
Contato:

Re: Automação - Coletor de Pó - Controle Remoto

Mensagem por CJRODRIGUES »

Marcos.
Beleza de tutorial. Muito didático, direto, com linguagem apropriada e excelentes imagens. Muito grato por compartilhar,
Grande abraço.
Carlos José
Curitiba-PR


A ferramenta ou a máquina mais perigosa é a que você está utilizando!

Avatar do usuário
Giulliano
Ativo
Mensagens: 4605
Registrado em: Sex Set 11, 2015 7:27 am
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Giulliano Morais Pir
Data de Nascimento: 18 Jan 1972
sexo: Masculino
Hobby: Marcenaria
Profissão ou ocupação: Técnico de Mecânica
Localidade: Volta Redonda
Estado: RJ
País: BR
Localização: Volta Redonda RJ

Re: Automação - Coletor de Pó - Controle Remoto

Mensagem por Giulliano »

Marcos, hoje chegou a AC 100 e fui logo para o sótão realizar a instalação.

Seguindo seu vídeo tutorial, logrei exito!

AC 100, contatora WEG (iguala sua), motor WEG 1,5 trifásico.

Obrigado.
Att;
Giulliano.

"A vida é muito simples, nós que a complicamos"

"O que somos é consequência do que pensamos"

Alguns

Avatar do usuário
Marcos
Ativo
Mensagens: 3540
Registrado em: Dom Nov 11, 2012 2:29 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Marcos
Data de Nascimento: 15 Nov 1949
sexo: Masculino
Hobby: Marcenaria
Profissão ou ocupação: Nenhuma
Localidade: Brasilia
Estado: DF
País: Br
Localização: Brasilia

Re: Automação - Coletor de Pó - Controle Remoto

Mensagem por Marcos »

Carlos José, grato pelo incentivo
Giulliano, bom demais que deu certo. Fico contente com o seu resultado

RobertoP
Ativo
Mensagens: 36
Registrado em: Sex Nov 21, 2014 5:02 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Roberto Porto
Data de Nascimento: 22 Mai 1972
sexo: Masculino
Hobby: Marcenaria
Profissão ou ocupação: Funcionário Público
Localidade: Florianópolis
Estado: SC
País: BR

Re: Automação - Coletor de Pó - Controle Remoto

Mensagem por RobertoP »

Prezados colegas, em especial o Marcos,

Não estou conseguindo fazer funcionar o meu sistema de acionamento do coletor de pó pelo controle remoto. Comprei o mesmo contator WEG (CWM18-10-30V26, 18A, 220V) e o mesmo receptor (JFL AC 100, bivolt), segui todos os passos do teu tutorial, mas nada acontece. O receptor, aparentemente atraca ( faz um clic quando aperto o controle e acende o led uma vez), mas o contator não se mexe. O meu motor é monofásico de 2CV, 220v. Usei fios de 1 mm para ligar o contator ao receptor. Testei com e sem o motor conectado ao contator. Não liguei o terra ainda, mas acho que isso não faz diferença.

Sabes o que pode estar acontecendo? Já revisei tudo várias vezes e não sei mais o que tentar! Seguem umas fotos do que fiz. Quem sabe alguém acha o erro....

Aguardo por um help dos colegas!
Você não está autorizado a ver ou baixar esse anexo.

Avatar do usuário
Giulliano
Ativo
Mensagens: 4605
Registrado em: Sex Set 11, 2015 7:27 am
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Giulliano Morais Pir
Data de Nascimento: 18 Jan 1972
sexo: Masculino
Hobby: Marcenaria
Profissão ou ocupação: Técnico de Mecânica
Localidade: Volta Redonda
Estado: RJ
País: BR
Localização: Volta Redonda RJ

Re: Automação - Coletor de Pó - Controle Remoto

Mensagem por Giulliano »

Boa noite.

Roberto, vamos lá, pois também apanhei e na insistência, consegui:

Vc pode ver neste tópico===>

Vou tentar lhe ajudar:

1- vc vai alimentar a contatora por L1 e L2;

2- Vai fazer um jamper de L1 para o borne da bobina (abaixo de L1);

3- Vai puxar um cabo/fio de L1 para a primeira alimentação à esquerda, da receptora AC-100 (onde está escrito 110/220V);

4- Vai puxar um cabo de L2 para a segunda alimentação à direita (outro borne do 110/220V):

5- O segundo borne da receptora, onde vc ligou o cabo de L2, vc fará um Jamper para o cumum;

6- Vai ligar um cabo da outra alimentação da bobina (parte debaixo da contatora, abaixo do 4º borne superior "13NO"), vc vai ligar no NA da receptora AC-100;

Vc vai puxar os cabos para ligação do motor dos bornes T1 e T2, da contatora.

Qualquer coisa é só falar :Compchat: .

Abraço. :up:
Att;
Giulliano.

"A vida é muito simples, nós que a complicamos"

"O que somos é consequência do que pensamos"

Alguns

RobertoP
Ativo
Mensagens: 36
Registrado em: Sex Nov 21, 2014 5:02 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Roberto Porto
Data de Nascimento: 22 Mai 1972
sexo: Masculino
Hobby: Marcenaria
Profissão ou ocupação: Funcionário Público
Localidade: Florianópolis
Estado: SC
País: BR

Re: Automação - Coletor de Pó - Controle Remoto

Mensagem por RobertoP »

Giuliano,
Analisando o teu roteiro, parece que não atendi ao passo 2. Não sei se entendi bem, mas devo fazer um jumper saindo de L1 e entrando em A2 (ou A1, não lembro qual fica abaixo do L1)? Então, haverá 3 fios em L1? O meu motor é monofásico e o teu trifásico; isso faz alguma diferença?

Avatar do usuário
Giulliano
Ativo
Mensagens: 4605
Registrado em: Sex Set 11, 2015 7:27 am
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Giulliano Morais Pir
Data de Nascimento: 18 Jan 1972
sexo: Masculino
Hobby: Marcenaria
Profissão ou ocupação: Técnico de Mecânica
Localidade: Volta Redonda
Estado: RJ
País: BR
Localização: Volta Redonda RJ

Re: Automação - Coletor de Pó - Controle Remoto

Mensagem por Giulliano »

RobertoP escreveu:Giuliano,
Analisando o teu roteiro, parece que não atendi ao passo 2.

Vc vai ligar um fio/cabo de L1, para a alimentação da bobina, que fica abaixo:

Imagem

Não sei se entendi bem, mas devo fazer um jumper saindo de L1 e entrando em A2 (ou A1, não lembro qual fica abaixo do L1)? Então, haverá 3 fios em L1?

Sim, haverá :up:

O meu motor é monofásico e o teu trifásico; isso faz alguma diferença?

Ser trifásico ou monofásico, não importa, pois são para alimentação em 220V, assim como a bobina :up:
OBS: A figura da contatora é meramente figurativa, atente-se as linhas que inseri. :up:

Espero que entenda, se não entendeu, pergunte novamente :Compchat:

Abraço.
Att;
Giulliano.

"A vida é muito simples, nós que a complicamos"

"O que somos é consequência do que pensamos"

Alguns

RobertoP
Ativo
Mensagens: 36
Registrado em: Sex Nov 21, 2014 5:02 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Roberto Porto
Data de Nascimento: 22 Mai 1972
sexo: Masculino
Hobby: Marcenaria
Profissão ou ocupação: Funcionário Público
Localidade: Florianópolis
Estado: SC
País: BR

Re: Automação - Coletor de Pó - Controle Remoto

Mensagem por RobertoP »

Giulliano,
Realmente, o problema era que eu não tinha feito o jumper entre o L1 e o A2.. Fiz e agora está funcionando perfeitamente.!!
Agradeço muito pela tua pronta ajuda; sem ela não teria achado o erro. Essa disposição de ajudar não é comum nos dias de hoje e deve ser exaltada.
Abração.

Avatar do usuário
Giulliano
Ativo
Mensagens: 4605
Registrado em: Sex Set 11, 2015 7:27 am
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Giulliano Morais Pir
Data de Nascimento: 18 Jan 1972
sexo: Masculino
Hobby: Marcenaria
Profissão ou ocupação: Técnico de Mecânica
Localidade: Volta Redonda
Estado: RJ
País: BR
Localização: Volta Redonda RJ

Re: Automação - Coletor de Pó - Controle Remoto

Mensagem por Giulliano »

Roberto, essa é a diferença entre as redes (anti) sociais e fóruns como o nosso :up:

Ajudo com o maior prazer, quando sei :loll:

Abraço.
Att;
Giulliano.

"A vida é muito simples, nós que a complicamos"

"O que somos é consequência do que pensamos"

Alguns

Avatar do usuário
Marcos
Ativo
Mensagens: 3540
Registrado em: Dom Nov 11, 2012 2:29 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Marcos
Data de Nascimento: 15 Nov 1949
sexo: Masculino
Hobby: Marcenaria
Profissão ou ocupação: Nenhuma
Localidade: Brasilia
Estado: DF
País: Br
Localização: Brasilia

Re: Automação - Coletor de Pó - Controle Remoto

Mensagem por Marcos »

Boa Giulliano. Cada pazada uma minhoca.

Avatar do usuário
Giulliano
Ativo
Mensagens: 4605
Registrado em: Sex Set 11, 2015 7:27 am
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Giulliano Morais Pir
Data de Nascimento: 18 Jan 1972
sexo: Masculino
Hobby: Marcenaria
Profissão ou ocupação: Técnico de Mecânica
Localidade: Volta Redonda
Estado: RJ
País: BR
Localização: Volta Redonda RJ

Re: Automação - Coletor de Pó - Controle Remoto

Mensagem por Giulliano »

Valeu Marcos :up:
Att;
Giulliano.

"A vida é muito simples, nós que a complicamos"

"O que somos é consequência do que pensamos"

Alguns

RobertoP
Ativo
Mensagens: 36
Registrado em: Sex Nov 21, 2014 5:02 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Roberto Porto
Data de Nascimento: 22 Mai 1972
sexo: Masculino
Hobby: Marcenaria
Profissão ou ocupação: Funcionário Público
Localidade: Florianópolis
Estado: SC
País: BR

Re: Automação - Coletor de Pó - Controle Remoto

Mensagem por RobertoP »

Pessoal,
O meu coletor ligou sozinho, hoje de madrugada! Precisei desligar o disjuntor geral da marcenaria por precaução.
Isso pode acontecer ou há algo errado? Se eu deixar o disjuntor desligado por um certo tempo, há o risco de o controle remoto desconfigurar?

Avatar do usuário
Edu
Administrador
Mensagens: 7697
Registrado em: Qui Nov 08, 2012 5:18 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): José Eduardo
Data de Nascimento: 30 Out 1960
sexo: Masculino
Hobby: Áudio, Marcenaria e Bricolagem
Profissão ou ocupação: Professor de TI PEB1
Localidade: Bady Bassitt
Estado: SP
País: BR
Localização: SJRP - SP

Re: Automação - Coletor de Pó - Controle Remoto

Mensagem por Edu »

RobertoP escreveu:Pessoal,
O meu coletor ligou sozinho, hoje de madrugada! Precisei desligar o disjuntor geral da marcenaria por precaução.
Isso pode acontecer ou há algo errado? Se eu deixar o disjuntor desligado por um certo tempo, há o risco de o controle remoto desconfigurar?
Isso pode acontecer, ou controle de baixa qualidade ou por rede muito ruidosa.

Na minha marcenaria eu tenho 3 disjuntores um só da iluminação de teto, um para rede 127V e outro para rede 220V via trafo 5KVA.

Quando saío desligo os disjuntores de 127V e 220V, deixo apenas o da iluminação ligados :up:

O controle do meu ciclone nunca desprogramou, é da marca Intelbras.
Abraços
Edú

Temos de respeitar nossas máquinas, excesso de confiança nunca foi boa compania!

-

-


RobertoP
Ativo
Mensagens: 36
Registrado em: Sex Nov 21, 2014 5:02 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Roberto Porto
Data de Nascimento: 22 Mai 1972
sexo: Masculino
Hobby: Marcenaria
Profissão ou ocupação: Funcionário Público
Localidade: Florianópolis
Estado: SC
País: BR

Re: Automação - Coletor de Pó - Controle Remoto

Mensagem por RobertoP »

Edú,
Acho que o controle é bom - JFL, o mesmo do Marcos. E é novo, tem 3 dias de uso.
O que significa uma rede com muito ruído?

Avatar do usuário
Edu
Administrador
Mensagens: 7697
Registrado em: Qui Nov 08, 2012 5:18 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): José Eduardo
Data de Nascimento: 30 Out 1960
sexo: Masculino
Hobby: Áudio, Marcenaria e Bricolagem
Profissão ou ocupação: Professor de TI PEB1
Localidade: Bady Bassitt
Estado: SP
País: BR
Localização: SJRP - SP

Re: Automação - Coletor de Pó - Controle Remoto

Mensagem por Edu »

RobertoP escreveu:Edú,
Acho que o controle é bom - JFL, o mesmo do Marcos. E é novo, tem 3 dias de uso.
O que significa uma rede com muito ruído?
Ruídos de Rede: EMI/RFI - (Electromagnetic Interference/Radio Frequency Interference).
A interferência eletromagnética é um distúrbio de emissão provocado pelos circuitos internos dos equipamentos e também por eventos naturais que atingem a rede elétrica causando uma resposta indesejada, mau funcionamento ou degradação de performance de equipamentos. Por sua vez, a interferência por radiofreqüência é uma energia elétrica contida dentro do espectro das transmissões de ondas de rádio. A RFI conduzida é mais facilmente encontrada nas freqüências de alguns KHz até 30MHz. A RFI por irradiação é encontrada na faixa de freqüência que vai dos 30MHz até 10GHz.

As ondas de rádio podem também ser geradas localmente pelos equipamentos digitais de alta velocidade como: CD Players, DAC's, DVD's, vídeo cassetes, TV's, sintonizadores, computadores, celulares e uma infinidade de outros equipamentos de tecnologia Wireless, muito comuns atualmente, também devemos lembrar das descargas eletrostáticas da natureza (raios e trovões).

Os chassis dos equipamentos, bem como seus cabos de força e interligação, captam com muita facilidade estes dois tipos de interferência. Esses ruídos por apresentarem amplo espectro de freqüência são bastante difíceis de serem filtrados, principalmente se o sistema de aterramento não apresentar qualidade.

Embora a maior parte dos equipamentos possua filtros internos para atenuar a presença destes ruídos, a conexão de um bom aterramento é indispensável para que estas correntes espúrias fluam adequadamente para o terra.

Os níveis de EMI / RFI são internacionalmente regulamentados por normas que definem e estabelecem o conceito de EMC (Electro Magnetic Compatibility). Ou seja, a compatibilidade que um equipamento eletrônico deve apresentar entre os limites da sua capacidade de emissão de ruídos (EMI / RFI Emissions) e os limites da tolerância à captação dos mesmos, chamada de imunidade ou suscetibilidade (EMI / RFI immunity ou susceptibility). Podemos citar como exemplo a norma IEC 61000-2-2 que, inclusive, normatiza o uso da rede elétrica de baixa tensão para a transmissão de dados. Esta tecnologia é usada há algum tempo em baixa velocidade para monitoração e controle de equipamentos remotos pelas concessionárias, mas vem sendo testada no primeiro mundo e inclusive no Brasil para uso da internet em alta velocidade, podendo poluir ainda mais a rede de distribuição de energia.

Abraços
Edú

Temos de respeitar nossas máquinas, excesso de confiança nunca foi boa compania!

-

-


Avatar do usuário
Giulliano
Ativo
Mensagens: 4605
Registrado em: Sex Set 11, 2015 7:27 am
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Giulliano Morais Pir
Data de Nascimento: 18 Jan 1972
sexo: Masculino
Hobby: Marcenaria
Profissão ou ocupação: Técnico de Mecânica
Localidade: Volta Redonda
Estado: RJ
País: BR
Localização: Volta Redonda RJ

Re: Automação - Coletor de Pó - Controle Remoto

Mensagem por Giulliano »

Ligou sozinho? /think

O sensor de presença da escada do sótão também faz isso, assim como do jardim da minha noiva :harg: ela leva cada susto :loll:

Melhor chamar:
Os Mano do Além




:loll: :loll: :loll:


Desculpe a brincadeira, mas não posso te ajudar com essa parte de eletrônica :whack:

O Edu é mestre nisso :Compchat:

Abraço.
Att;
Giulliano.

"A vida é muito simples, nós que a complicamos"

"O que somos é consequência do que pensamos"

Alguns

RobertoP
Ativo
Mensagens: 36
Registrado em: Sex Nov 21, 2014 5:02 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Roberto Porto
Data de Nascimento: 22 Mai 1972
sexo: Masculino
Hobby: Marcenaria
Profissão ou ocupação: Funcionário Público
Localidade: Florianópolis
Estado: SC
País: BR

Re: Automação - Coletor de Pó - Controle Remoto

Mensagem por RobertoP »

Valeu, pessoal. Vou manter o disjuntor desligado para evitar problemas. Apenas espero que não desconfigure o controle, já que às vezes passo uma semana sem ir à marcenaria.

Avatar do usuário
Edu
Administrador
Mensagens: 7697
Registrado em: Qui Nov 08, 2012 5:18 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): José Eduardo
Data de Nascimento: 30 Out 1960
sexo: Masculino
Hobby: Áudio, Marcenaria e Bricolagem
Profissão ou ocupação: Professor de TI PEB1
Localidade: Bady Bassitt
Estado: SP
País: BR
Localização: SJRP - SP

Re: Automação - Coletor de Pó - Controle Remoto

Mensagem por Edu »

RobertoP escreveu:Valeu, pessoal. Vou manter o disjuntor desligado para evitar problemas. Apenas espero que não desconfigure o controle, já que às vezes passo uma semana sem ir à marcenaria.
As centrais de controle remoto tem memoria não-volátil, ou seja elas não apagam com falta de energia :up:
Abraços
Edú

Temos de respeitar nossas máquinas, excesso de confiança nunca foi boa compania!

-

-


RobertoP
Ativo
Mensagens: 36
Registrado em: Sex Nov 21, 2014 5:02 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Roberto Porto
Data de Nascimento: 22 Mai 1972
sexo: Masculino
Hobby: Marcenaria
Profissão ou ocupação: Funcionário Público
Localidade: Florianópolis
Estado: SC
País: BR

Re: Automação - Coletor de Pó - Controle Remoto

Mensagem por RobertoP »

Ótimo, Edu! Agradeço pelas dicas.
Abração.

Avatar do usuário
Edu
Administrador
Mensagens: 7697
Registrado em: Qui Nov 08, 2012 5:18 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): José Eduardo
Data de Nascimento: 30 Out 1960
sexo: Masculino
Hobby: Áudio, Marcenaria e Bricolagem
Profissão ou ocupação: Professor de TI PEB1
Localidade: Bady Bassitt
Estado: SP
País: BR
Localização: SJRP - SP

Re: Automação - Coletor de Pó - Controle Remoto

Mensagem por Edu »

Edu escreveu:
As centrais de controle remoto tem memoria não-volátil, ou seja elas não apagam com falta de energia :up:
Complementando:

As memórias não-voláteis podem danificar os dados gravados por efeito da Rede com Ruídos,
Abraços
Edú

Temos de respeitar nossas máquinas, excesso de confiança nunca foi boa compania!

-

-


RobertoP
Ativo
Mensagens: 36
Registrado em: Sex Nov 21, 2014 5:02 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Roberto Porto
Data de Nascimento: 22 Mai 1972
sexo: Masculino
Hobby: Marcenaria
Profissão ou ocupação: Funcionário Público
Localidade: Florianópolis
Estado: SC
País: BR

Re: Automação - Coletor de Pó - Controle Remoto

Mensagem por RobertoP »

Edu, retomando o assunto, hoje abri o portão eletrônico da minha casa e o exaustor ligou sozinho. Será que não ficou algo "aberto" na minha placa que permita que outros controles acionem o exaustor?

Avatar do usuário
Edu
Administrador
Mensagens: 7697
Registrado em: Qui Nov 08, 2012 5:18 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): José Eduardo
Data de Nascimento: 30 Out 1960
sexo: Masculino
Hobby: Áudio, Marcenaria e Bricolagem
Profissão ou ocupação: Professor de TI PEB1
Localidade: Bady Bassitt
Estado: SP
País: BR
Localização: SJRP - SP

Re: Automação - Coletor de Pó - Controle Remoto

Mensagem por Edu »

RobertoP escreveu:Edu, retomando o assunto, hoje abri o portão eletrônico da minha casa e o exaustor ligou sozinho. Será que não ficou algo "aberto" na minha placa que permita que outros controles acionem o exaustor?
´´É Sinistro /think /think

O mais certo a fazer é resetar a placa que liga o exaustor, e memorizar o controle novamente.

Um caso interessante:

Quando trabalhei numa empresa de Portões, Áudio e Telefonia, eu peguei um caso interessante, um cliente aprendeu a programar a central de portão dele, ai ele resolvei adicionar um novo controle, o vizinho dele neste momento chega e abre o portão, as duas centrais eram do mesmo fabricante, aí a farofa estava feita, a central memorizou os 2 controles o novo e o do vizinho, o vizinho apertava o controle para entrar e o portão do outro abria junto :loll: :loll: :loll:

Fui chamado para resolver a contenda, não pensei duas vezes ao ficar a par da situação, dei um reset na placa do cliente e memorizei todos os controles novamente :up:
Abraços
Edú

Temos de respeitar nossas máquinas, excesso de confiança nunca foi boa compania!

-

-


RobertoP
Ativo
Mensagens: 36
Registrado em: Sex Nov 21, 2014 5:02 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Roberto Porto
Data de Nascimento: 22 Mai 1972
sexo: Masculino
Hobby: Marcenaria
Profissão ou ocupação: Funcionário Público
Localidade: Florianópolis
Estado: SC
País: BR

Re: Automação - Coletor de Pó - Controle Remoto

Mensagem por RobertoP »

Vou tentar fazer isso para ver se dá certo.
Abração.

Avatar do usuário
Fritsch
Ativo
Mensagens: 459
Registrado em: Sex Jul 01, 2016 4:12 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Pedro Fritsch
Data de Nascimento: 07 Fev 1966
sexo: Masculino
Hobby: Carros antigos
Profissão ou ocupação: Marceneiro
Localidade: Caçador
Estado: SC
País: BR
Localização: Caçador-SC.

Re: Automação - Coletor de Pó - Controle Remoto

Mensagem por Fritsch »

Marcos,
te enviei MP, se puder me ajudar, agradeço.

Responder