Fio da ligação da torneira elétrica esquentando!

Mensagem por YanKleber »

Pessoal,

Tenho uma torneira elétrica de cozinha Lorenzetti (220V / 5400W) que está sem uso há uns dois anos, pois a fiação tinha ido pro saco (na época o eletricista colocou fio 2,5mm e não aguentou muito tempo) e deixei ela desligada durante esse tempo, usando só na água fria mesmo.

Nesse fim de semana, passei um par de fios novos (4mm flexível), liguei no disjuntor (32A) e testei a torneira.

No frio tudo bem, agora quando coloca no morno ou no quente fica armando e desarmando. No quente então, é pior ainda, pois o diafragma fica levantando e abaixando sem parar, e a torneira ligando e desligando. A água também fica saindo de forma irregular, como se tivesse ar no cano. Mas não é ar no cano, porque isso só acontece no quente, ou seja, no frio fica normal.

Mas o que eu mais estranhei mesmo é que o fio que eu passei, e que vai do disjuntor até a torneira começa a esquentar mesmo após apenas alguns segundos com a torneira ligada, o que não deveria acontecer já que a bitola de 4mm é a recomendada pelo fabricante.

Alguma sugestão?

/think
Pata de elefante nele!!!

Redelease https://www.redelease.com.br/
Avatar do usuário
rocco
Ativo
Mensagens: 182
Registrado em: Sáb Nov 10, 2012 7:46 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): geraldo
Data de Nascimento: 15 Set 1948
sexo: Masculino
Hobby: marcenaria
Profissão ou ocupação: aposentado
Localidade: ribeirao preto
Estado: sp
País: br

Re: Fio da ligação da torneira elétrica esquentando!

Mensagem por rocco »

ja deu uma conferida, nas junções onde o fio ta preso, num seria mal contato nos terminais.

to só chutando


rocco
oi gente, tem gente, usando de gente, pra ser gente, na vida

Avatar do usuário
Matuto
Colaborador Master
Mensagens: 709
Registrado em: Sex Nov 09, 2012 12:29 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Nilson Silva
Data de Nascimento: 29 Abr 1972
sexo: Masculino
Hobby: Informação
Profissão ou ocupação: Comerciante
Localidade: Itatiba
Estado: SP
País: BR
Localização: Itatiba/SP

Re: Fio da ligação da torneira elétrica esquentando!

Mensagem por Matuto »

/think

Vejamos... o fato o diafragma ficar levantando e abaixando deve ser consequência do fluxo irregular de água. Pode ser por falta de pressão, então é preciso verificar se há alguma válvula limitando a vazão de água, reduzindo a pressão. O problema mais comum, creio eu, é o uso de redutor de pressão na entrada da torneira quando a água vem da caixa e não da rede.

O fato dos fios estarem aquecendo pode ser consequência desde rápido liga/desliga ou, então, por problema de mal contato interno seja por oxidação ou desgaste (os pontos de contatos fixados ao diafragma tem uma vida útil limitada e se desgastam ao serem ligados e desligados). Recomendo abrir a torneira e averiguar o estado de conservação dos referidos contatos.

Abraço.
Cordialmente.
Nilson "Matuto"

"Erra, por certo, gravemente, aquele que hesita em perdoar;
erra, entretanto, muito mais ainda aos olhos de Deus, aquele que condena sem hesitar."

(Confúcio)

Avatar do usuário
SergioN
Ativo
Mensagens: 205
Registrado em: Dom Nov 11, 2012 1:55 am
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Sergio Nakasone
Data de Nascimento: 27 Jan 1965
sexo: Masculino
Hobby: Marcenaria
Profissão ou ocupação: Servidor Publico
Localidade: Mogi das Cruzes
Estado: SP
País: BR

Re: Fio da ligação da torneira elétrica esquentando!

Mensagem por SergioN »

Olá Yankleber,

Será que não é o mesmo problema que ocorreu no seu chuveiro? O bendito redutor de pressão que vem colocado e muitos se esquecem de tirar caso a pressão da água não seja forte? Outra coisa que pode ajudar é fazer uma limpeza nos contatos, na parte interna da torneira.

Abraços

Avatar do usuário
Edu
Administrador
Mensagens: 7686
Registrado em: Qui Nov 08, 2012 5:18 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): José Eduardo
Data de Nascimento: 30 Out 1960
sexo: Masculino
Hobby: Áudio, Marcenaria e Bricolagem
Profissão ou ocupação: Professor de TI PEB1
Localidade: Bady Bassitt
Estado: SP
País: BR
Localização: SJRP - SP

Re: Fio da ligação da torneira elétrica esquentando!

Mensagem por Edu »

Yan tirando todas as possibilidades anteriores ditas pelos amigos.

Vamos a parte elétrica:

Só para saber todo disjuntor tem tempo de vida, se estiver velho, desarma por nada.

Use Disjuntor Bipolar 32A para rede de 220V :up: nunca use unipolares mesmo que de 32A para rede de 220V :harg:

A distância entre o medidor e torneira pode estar aquecendo o fio, este é um fator que poucos levam em consideração.

A queda de tensão nunca pode ser maior que 4% na rede interna de sua residência, o ideal seria de 1% :up:

Vou colocar uma tabela que uso a 10 anos, coloquei os dados e veja o fornecido, está tabela foi feita no excel, pela Cemig.
Torneira do Yan 1.JPG
Torneira do Yan 4.JPG
No manual tem uma informação vaga "Para distâncias acima de 30 m, utilize condutores de secção maior.", mas qual bitola :?: :Brv:
Você não está autorizado a ver ou baixar esse anexo.
Abraços
Edú

Temos de respeitar nossas máquinas, excesso de confiança nunca foi boa compania!

-

-


Avatar do usuário
Edu
Administrador
Mensagens: 7686
Registrado em: Qui Nov 08, 2012 5:18 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): José Eduardo
Data de Nascimento: 30 Out 1960
sexo: Masculino
Hobby: Áudio, Marcenaria e Bricolagem
Profissão ou ocupação: Professor de TI PEB1
Localidade: Bady Bassitt
Estado: SP
País: BR
Localização: SJRP - SP

Re: Fio da ligação da torneira elétrica esquentando!

Mensagem por Edu »

Só para constar :saint: eu nunca usei para chuveiros ou torneira elétrica, condutor inferior a 6mm :up:

Para condutor flexível estanhe as pontas antes de parafusar no disjuntor :oba:
Abraços
Edú

Temos de respeitar nossas máquinas, excesso de confiança nunca foi boa compania!

-

-


Avatar do usuário
urtigao
iniciado
Mensagens: 2
Registrado em: Sáb Nov 10, 2012 7:25 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Gerson
Data de Nascimento: 14 Out 1955
sexo: Masculino
Hobby: marcenaria
Profissão ou ocupação: analista de sistemas
Localidade: Ibiuna
Estado: SP
País: Br

Re: Fio da ligação da torneira elétrica esquentando!

Mensagem por urtigao »

Um fio de 4 mm suporta no máximo uma corrente de 28 amperes. Provavelmente sua torneira exige uma corrente maior. Tem de ter um disjuntor específico para ela no circuito a partir do quadro de distribuição. Se usar um cabo de 6 mm, suportará 36 amperes e o disjuntor a ser usado deverá ser de 35 Amperes. Se usar um cabo de 10 mm, a corrente máxima será de 50 A, com disjuntor também de 50A. Se tudo isto tiver sido atendido, avaliar a chegada do cabo do padrão de distribuição da operadora até a caixa de distribuição interna. Distância e perdas influem...

Avatar do usuário
Yudi
Ativo
Mensagens: 284
Registrado em: Seg Nov 12, 2012 1:41 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Romualdo
Data de Nascimento: 02 Dez 1965
sexo: Masculino
Hobby: marcenaria
Profissão ou ocupação: Farmacêutico
Localidade: Londrina
Estado: Pr
País: Br
Localização: Londrina-Pr

Re: Fio da ligação da torneira elétrica esquentando!

Mensagem por Yudi »

não entendi o que seria esse diafragma que fica levantando e abaixando.Parece que o problema é de falta de pressão da água.

YanKleber
||||||||||||||||
Mensagens: 1252
Registrado em: Sex Nov 09, 2012 10:51 am
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Yan Kleber
Data de Nascimento: 19 Abr 1966
sexo: Masculino
Hobby: Música
Profissão ou ocupação: Informatica
Localidade: Sao Paulo
Estado: SP
País: BR

Re: Fio da ligação da torneira elétrica esquentando!

Mensagem por YanKleber »

Obrigado pelas sugestões pessoal... mas pelas respostas parece que eu não consegui explicar direito o que é que está acontecendo...

:doh:

Vou resumir:

1) Não é pressão dágua pois na posição FRIO o fluxo é normal, aliás bem forte por sinal
2) Não é problema na espessura do fio pois o fabricante determina 4mm (está impresso no corpo da torneira)
3) Não é problema no disjuntor pois é o especificado de 32A, também impresso no corpo da torneira
4) O disjuntor não desarma -- a torneira é que fica ligando e desligando
5) A torneira não fica longe do quadro (o comprimento total do fio é de apenas 4,5 metros)

Estão acontecendo DOIS problemas:

1) Na posição MORNO ou QUENTE a temperatura fica oscilando (esquenta/esfria/esquenta/esfria/etc) e o diafragma fica subindo e descendo (é isso que faz ela oscilar a temperatura). Mas na posição FRIO o diafragma fica estável.

2) O fio que vai do disjuntor para a torneira esquenta. Não esquenta escandalosamente, mas esquenta mesmo após alguns segundos de operação.

/think
Pata de elefante nele!!!

Avatar do usuário
chicodo15
Ativo
Mensagens: 399
Registrado em: Seg Nov 12, 2012 8:46 am
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Francisco
Data de Nascimento: 08 Fev 1980
sexo: Masculino
Hobby: Marcenaria
Profissão ou ocupação: comerciante
Localidade: Belford Roxo
Estado: RJ
País: BR
Localização: Belford Roxo

Re: Fio da ligação da torneira elétrica esquentando!

Mensagem por chicodo15 »

Nunca,pretei a atenção nessas torneiras com aquecimento elétrico, mas como vc disse ficou muito tempo sem usar. Será que pode ser problema da torneira mesmo? pode ser um pequeno curto (não sei nem como é o circuito da torneira) Aí seria questão de verificar com autorizada (caso esteja na garantia) ou, caso esteja fora de garantia, abrir e estudar o que está acontecendo!
E Vamo Fazendo ;)

Avatar do usuário
Edu
Administrador
Mensagens: 7686
Registrado em: Qui Nov 08, 2012 5:18 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): José Eduardo
Data de Nascimento: 30 Out 1960
sexo: Masculino
Hobby: Áudio, Marcenaria e Bricolagem
Profissão ou ocupação: Professor de TI PEB1
Localidade: Bady Bassitt
Estado: SP
País: BR
Localização: SJRP - SP

Re: Fio da ligação da torneira elétrica esquentando!

Mensagem por Edu »

YanKleber escreveu: Estão acontecendo DOIS problemas:

1) Na posição MORNO ou QUENTE a temperatura fica oscilando (esquenta/esfria/esquenta/esfria/etc) e o diafragma fica subindo e descendo (é isso que faz ela oscilar a temperatura). Mas na posição FRIO o diafragma fica estável.
Resposta: Ficou sem uso dos contatos internos por dois anos, podem estar com zinabre, e fica dando este sintoma
YanKleber escreveu:
2) O fio que vai do disjuntor para a torneira esquenta. Não esquenta escandalosamente, mas esquenta mesmo após alguns segundos de operação.
Resposta: Fio esquentando, bitola inferior ao requerido, coloque 6mm
Abraços
Edú

Temos de respeitar nossas máquinas, excesso de confiança nunca foi boa compania!

-

-


Avatar do usuário
Lelo
Ativo
Mensagens: 30
Registrado em: Sáb Fev 23, 2013 10:44 am
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Alexandre
Data de Nascimento: 04 Fev 1961
sexo: Masculino
Hobby: Eletrônica
Profissão ou ocupação: Eng.º
Localidade: São Paulo
Estado: SP
País: BR
Localização: Sampa

Re: Fio da ligação da torneira elétrica esquentando!

Mensagem por Lelo »

Yan,
a corrente da sua torneira é de 24,54 A. Para tensões de 2 fases (220v) utilize disjuntor bipolar, como já dito. Se a instalação é eletroduto embutido em alvenaria (método de instalação = B1) o fio 4 mm2 suportará até 32A. Fio correto.
Veja bem, se está esquentando o fio é porque está passando mais corrente do que deveria. Desmonte a torneira como tbém já foi dito e reveja os contatos (oxidação) e veja se os fios estão bem conectados. Se o diafragma sobe e desce então ele desliga e liga. Veja se alguma coisa (sujeira) impede o deslocamento do diafragma.
E não se esqueça que torneira elétrica e chuv. elétrico necessitam de aterramento.
abç
Gracias a la vida, que me ha dado tanto,
Me ha dado la risa y me ha dado el llanto,
Asi yo distingo dicha de quebranto,
Los dos materiales que forman mi canto
Y el canto de todos que es mi proprio canto.

Avatar do usuário
Yudi
Ativo
Mensagens: 284
Registrado em: Seg Nov 12, 2012 1:41 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Romualdo
Data de Nascimento: 02 Dez 1965
sexo: Masculino
Hobby: marcenaria
Profissão ou ocupação: Farmacêutico
Localidade: Londrina
Estado: Pr
País: Br
Localização: Londrina-Pr

Re: Fio da ligação da torneira elétrica esquentando!

Mensagem por Yudi »

se a fiação elétrica e a pressão da água está Ok, então o problema só pode ser com a torneira elétrica, vai ter que abrir p/ verificar por dentro.

YanKleber
||||||||||||||||
Mensagens: 1252
Registrado em: Sex Nov 09, 2012 10:51 am
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Yan Kleber
Data de Nascimento: 19 Abr 1966
sexo: Masculino
Hobby: Música
Profissão ou ocupação: Informatica
Localidade: Sao Paulo
Estado: SP
País: BR

Re: Fio da ligação da torneira elétrica esquentando!

Mensagem por YanKleber »

Obrigado pessoal!!!! Amanhã vou abrir a torneira e dar uma lixada nos contatos para ver se resolve, afinal ela ficou funcionando só no frio sem usar a resistência por uns dois anos...

:up:
Pata de elefante nele!!!

Avatar do usuário
Matuto
Colaborador Master
Mensagens: 709
Registrado em: Sex Nov 09, 2012 12:29 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Nilson Silva
Data de Nascimento: 29 Abr 1972
sexo: Masculino
Hobby: Informação
Profissão ou ocupação: Comerciante
Localidade: Itatiba
Estado: SP
País: BR
Localização: Itatiba/SP

Re: Fio da ligação da torneira elétrica esquentando!

Mensagem por Matuto »

urtigao escreveu:Um fio de 4 mm suporta no máximo uma corrente de 28 amperes. Provavelmente sua torneira exige uma corrente maior. Tem de ter um disjuntor específico para ela no circuito a partir do quadro de distribuição. Se usar um cabo de 6 mm, suportará 36 amperes e o disjuntor a ser usado deverá ser de 35 Amperes. Se usar um cabo de 10 mm, a corrente máxima será de 50 A, com disjuntor também de 50A. Se tudo isto tiver sido atendido, avaliar a chegada do cabo do padrão de distribuição da operadora até a caixa de distribuição interna. Distância e perdas influem...
Amigo Urtigão, o que você disse está correto entretanto deve ser considerado que a torneira de nosso colega utiliza a rede de 220 volts, ou seja, além da corrente necessária ser menor (metade) ela também será dividida entre as duas fases (1/4 da corrente necessária para equipamentos de 127 volts). Por isso creio que um disjuntor de 32 Amperes por fase é até um exagero pois, como você mencionou, um fio de 4 mm suporta apenas 28 Amperes!

Abraço.
Cordialmente.
Nilson "Matuto"

"Erra, por certo, gravemente, aquele que hesita em perdoar;
erra, entretanto, muito mais ainda aos olhos de Deus, aquele que condena sem hesitar."

(Confúcio)